變壓器廠
信息詳情
干式變壓器環境溫度要求
干式變壓器的環境溫度要求主要基于其正常運行和絕緣材料的耐熱性能。以下是對干式變壓器環境溫度要求的詳細解析:
一、正常使用條件
海拔:不超過1000m。
環境溫度:
最高氣溫:+40℃。
最高日平均氣溫:+30℃。
最高年平均氣溫:+20℃。
戶外最低氣溫:-30℃。
戶內最低氣溫:-5℃。
這些溫度條件確保了干式變壓器在不同季節和氣候條件下的穩定運行。
二、溫度范圍與絕緣材料
干式變壓器的溫度范圍一般為-40℃至+105℃,但具體溫度范圍還需考慮其絕緣材料的耐熱等級。絕緣材料的耐熱等級決定了變壓器在不同溫度下的運行穩定性和使用壽命。
A級絕緣材料:極限工作溫度在105℃時,最高溫升應小于60K。
E級絕緣材料:極限工作溫度在120℃時,最高溫升應小于75K。
B級絕緣材料:極限工作溫度在130℃時,最高溫升應小于80K。
F級絕緣材料:極限工作溫度在155℃時,最高溫升應小于100K。
H級絕緣材料:極限工作溫度在180℃時,最高溫升應小于125K。
C級絕緣材料:極限工作溫度在220℃時,最高溫升應小于150K。
三、運行溫度與散熱
干式變壓器在運行過程中會產生熱量,因此需要通過散熱系統來維持其正常溫度。一般來說,干式變壓器的正常溫度不超過145℃,溫升不超過70℃。當溫度過高時,會加速絕緣材料的老化,縮短變壓器的使用壽命。
為了控制變壓器的運行溫度,通常會設置風機冷卻系統。當變壓器溫度達到設定值時(如90℃),風機會自動啟動進行散熱。同時,還會設置高溫報警和超高溫跳閘保護機制,以確保變壓器在極端情況下的安全運行。
四、注意事項
在安裝干式變壓器時,應確保其處于通風良好的環境中,避免陽光直射和高溫烘烤。
定期檢查變壓器的散熱系統和絕緣電阻,確保其正常運行和絕緣性能良好。
在高溫、高濕度或高海拔等特殊環境下使用時,應特別注意變壓器的溫度變化和散熱情況,必要時采取額外的散熱措施。
綜上所述,干式變壓器的環境溫度要求是基于其正常運行和絕緣材料的耐熱性能而制定的。在實際使用中,應嚴格遵守這些要求,并采取必要的措施來確保變壓器的安全、穩定運行。
上一條新聞::: 油浸式電力變壓器結構組成
下一條新聞::: 油浸式變壓器防火報警
最新資訊
站內資訊
版權所有: 變壓器廠_德潤變壓器有限公司 copyright 2023
銷售熱線:0635一8808015 傳真:0635一8808015 手機:13706354419 13806350849?
地址:聊城開發區黃山路南首 技術支持:互聯縱橫
魯ICP備16042901號-1